优化不优化,还有一个明显的区别,如果是优化的,db内的任何一个变量你可以单独设定是否断电保持;

如果是非优化的,你只能决定整个db是否是断电保持。


反正我现在是能有优化的就用优化,一些和上位机通讯的有时候要求必须是非优化的,才会考虑去掉非优化的访问。


个人感觉目前的可选可能是个过渡阶段,到后期可能会直接取消这个选项,不给你选择的机会,全部优化的访问形式。