恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-03-06 15:02:13
8楼
问题找到了
更换了一个6芯电线 就好了
但是6芯电线中的6根导线都是导通的 6根导线也没有短接的情况 不知道是什么原因
如果这6股的控制电缆没有将其中的1股做接地处理,如果模拟量信号也从这个控制电缆走线,干扰变为可能,数据跳变也变为正常了。
模拟量单独用屏蔽线走线,屏蔽层做接地处理;如果电源容量小,那么,当电磁阀动作影响到模拟量传感器的正常数据采集,这个跳变也将变为可能。