回复:PLC控制的直流电磁阀的状态变化,会影响输入模拟量

xuke421

  • 帖子

    81
  • 精华

    0
  • 被关注

    17

论坛等级:侠客

注册时间:2014-10-18

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-03-06 15:13:26

9楼

展开查看
以下是引用WWCWWC在2018-03-06 15:02:13的发言 >8楼

如果这6股的控制电缆没有将其中的1股做接地处理,如果模拟量信号也从这个控制电缆走线,干扰变为可能,数据跳变也变为正常了。

模拟量单独用屏蔽线走线,屏蔽层做接地处理;如果电源容量小,那么,当电磁阀动作影响到模拟量传感器的正常数据采集,这个跳变也将变为可能。

以下是引用xuke421在2018-03-06 14:46:56的发言 >7楼:问题找到了  更换了...

引用7楼详细内容:

问题找到了  

更换了一个6芯电线  就好了

但是6芯电线中的6根导线都是导通的 6根导线也没有短接的情况    不知道是什么原因 

全部接线安装是一样的,换一个6芯电线就可以了。我猜测,可能的情况是6芯电线的屏蔽层没有做好或者被破坏    有这种可能不?