以下是引用Haohaobb在2018-03-06 11:28:46的发言 >5楼

优化的块访问肯定只能在1200/1500里面,启用这个功能,能够节省plc的空间,优化读写速度。

比如如果是300的,你在一个db里面根据你定义的变量类型不同和顺序不同,可能就会导致你db块的大小不同,你先定义一个bool,然后一个int,再一个bool,这可能就得占用6个字节,

如果你先定义16个bool,再定义一个int,可能也就占用4个字节。

而如果是优化的访问,对空间的占用是plc自动分配的,相同的变量数量,可能占用更少的空间。


至于hmi访问,如果是用全集成的博途平台,plc和hmi在一个项目里面。直接拖动使用就行了,不用考虑地址的问题。


即使不是同一软件平台,比如ab的plc,全符号编程,也可以和第三方屏通讯,软件会给出一个变量表导入到hmi里面,设置好了一样使用。


借用版主的话:“符号化编程是主流趋势”!!


高手!!

我得找个项目测试下