以下是引用cy77223在2018-03-06 18:03:40的发言 >22楼

不好意思我还想问一下,设备与电控等电位处理是不是设备与电控进行了接地处理,但是我们有好多设备电控与设备根本没有啥联系像这种就要双端接地吧

以下是引用WWCWWC在2018-03-06 16:20:39的发言 >21楼:屏蔽电缆不需要,普...

引用21楼详细内容:

屏蔽电缆不需要,普通的控制电缆(不带屏蔽层的)需要单独将其中一股导线作为接地处理,这样的做法欧系设备上是标配,控制电缆的颜色也事先定义好了的。

电控端接地,设备端悬空处理。

因为设备与电控端已经做过等电位连接了。


以下是引用cy77223在2018-03-06 16:04:49的发言 >20楼:如果是屏蔽电缆其中...

引用20楼详细内容:

如果是屏蔽电缆其中一芯也要和屏蔽层一起接地吗,接地采用设备端接地还是电控端,还是双端

以下是引用WWCWWC在2018-03-06 10:48:30的发言 >17楼:采用多芯控制电缆...

引用17楼详细内容:

采用多芯控制电缆,电缆其中的一芯必须接地!该控制电缆仅仅允许连接同一个电源中的输入信号,禁止不同电源回路的信号输入、输出共用同一个控制电缆!

15楼的回答是亮点,你可以考虑,估算出大致的虚闪周期时间。


以下是引用cy77223在2018-03-05 18:05:05的发言 >12楼:我们在现场使用22...

引用12楼详细内容:

我们在现场使用220作为驱动电源,就是plc的输入点通过220那种小继电器驱动,距离一远,无论你的多股线有没有用都会有感应电压,导致继电器虚闪

以下是引用WWCWWC在2018-03-05 10:20:06的发言 >11楼:该线路虽然比较...

引用11楼详细内容:

该线路虽然比较长,中间还需要采用架空线路,直埋部分是采用钢包电缆,但干扰且很小。

最说,一点干扰电势想启动一个220V的线圈,还是有一定的“难度”。

以下是引用cy77223在2018-03-04 17:21:29的发言 >7楼:你是plc与现场...

引用7楼详细内容:

你是plc与现场离得太远然后在plc这边用一个继电器驱动现场的开关量,然后通过继电器的干接点进plc,但是你这中种用小型继电器,难道不会因为感应电压导致继电器误动作,最终导致plc接收错误的信号

以下是引用WWCWWC在2018-03-04 11:04:48的发言 >1楼:曾经有一次特...

引用1楼详细内容:

曾经有一次特定环境下的普通数字量输入的应用,连接的距离大概是几千米(需要采集一个相对比较远的水池水位),一般直接使用线路压降显然会影响到信号的正确采集。因为仅仅只需要采集一个信号,添加模块什么的没有考虑,我就采用投入式液位器,工作电源是220V,负载小型继电器这样的工作回路。

再由小型继电器的触点,输入到plc的输入端来克服线路压降引起的信号传递,这个仅仅是一个特点环境下的一个特例。

等电位与接地是2个不同的概念。