按你的意思写了一段程序:
LD M0.0 //控制启动条件
TON T37, 32767
LDW< T37, VW0 //当m<t;
AW>= C0, VW2 //与n≥c
LDW>= T37, VW0 //当m≥t
AW<= C0, VW2 //与 n<c
OLD
= M0.1 //输出线圈
LD M0.2
LD M0.1 //复位计数器
CTU C0, VW4
看了您的回答,有些偏离了我的设计思路。
我想的是当设备接通,第一次计次并记录时刻,当第二次接通又会计次并记录时刻,依次类推,当计次数==n时判定时刻间隔时间,若此时t≤m则,输出线圈并复位计数器及计时器;若t>m,则将计数器-1同时计数第二次的时刻就变为第一次了,再当下次设备接通,次数又达到m,再记录此时刻,判定间隔时间。。。依次循环。
看到您找答案上的回答,也是一样的。不管怎么说先谢谢您。