回复:m段时间内计数n次,并判定

Sykblue

  • 帖子

    531
  • 精华

    2
  • 被关注

    54

论坛等级:侠圣

注册时间:2013-06-26

白金 白金 如何晋级?

发布于 2018-03-07 17:01:19

3楼

展开查看
以下是引用WWCWWC在2018-03-07 15:46:49的发言 >1楼

按你的意思写了一段程序:

LD     M0.0           //控制启动条件

TON    T37, 32767

LDW<   T37, VW0       //当m<t;

AW>=   C0, VW2        //与n≥c

LDW>=  T37, VW0       //当m≥t

AW<=   C0, VW2        //与 n<c     

OLD

=      M0.1           //输出线圈

LD     M0.2

LD     M0.1            //复位计数器

CTU    C0, VW4


看了您的回答,有些偏离了我的设计思路。

我想的是当设备接通,第一次计次并记录时刻,当第二次接通又会计次并记录时刻,依次类推,当计次数==n时判定时刻间隔时间,若此时t≤m则,输出线圈并复位计数器及计时器;若t>m,则将计数器-1同时计数第二次的时刻就变为第一次了,再当下次设备接通,次数又达到m,再记录此时刻,判定间隔时间。。。依次循环。

看到您找答案上的回答,也是一样的。不管怎么说先谢谢您。