恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-03-07 22:07:55
7楼
@apollowang123 我理解,手册没有错误,是翻译中文的手法或表示的问题。
r078 是内部的监控参数,电机转矩分量监控参数。在矢量控制下,这个参数是有显示的,对用户开放,在V/F控制下,因为控制上不涉及转矩分量和励磁分量,所以该参数值是不显示的。没有此参数的监控功能。仅此而已。
对于功能图表示的那个参数和功能块,你看,都是针对V/F控制下的转矩提升功能的,他要用到内部的计算参数,电机的额定励磁电流和计算的转矩电流分量以及频率设定值。是内部使用的参数,不开放给用户监控。这里,频率设定值是已知的,励磁电流是在自动优化时,测试和计算得到的。而r78是可以通过电机电流实际值在内部用公式计算的。
在6850这张功能图中,涉及r78参数的这个功能块仅应用于转矩提升部分。这是我的理解。仅供参考。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主