以下是引用冬日在2018-03-07 09:18:29的发言 >13楼

电机只有两个方向,顺时针或者逆时针,请问哪个方向为正转哪个方向又为反转?我想这里应该是没有正负的概念的,至少对于实际应用是可以这样理解的!真正有需要正负的是根据实际应用来决定的:

比如水平运动的前后,垂直运动的上下,我们一般认定上和前为正,下和后为负。而水平运动的左右移动,正负更是完全因实际情况而定!但是所有这些正负,并不取决于电机的转动方向,因为电机和实际的机构之间一般还有其他中间传动机构,比如变速箱联轴器滑轮等。

所有个人觉得西门提供了1820和1821这两个参数就是为了提高效率,有的大电机那电缆又粗又硬,更换相序起来工作量不小,有这好东西不用不是浪费了西门子的一片苦心?

自动化与驱动技术面向的是整个工业环境。你所说的这些不讲旋转方向极性的场合也仅仅是某些部分,不是全部。否则西门子的驱动参数中,转速的监控参数为什么会带极性呢?照你的观点,可以直接反映转速的绝对值就可以了,转向反了,p1820或者p1821就可以了?实际是这样吗?那转速实际值的r参数为什么要设置正负极性呢?


而且现在的西门子驱动产品,转速实际值的r参数都取消了绝对值提供。这又是为什么呢?转速实际值在应用中,还是要讲极性的呦。你不需要仅仅是你的需求,不代表所有场合都适用。


P1820和P1821的使用,仅仅是为不需要有转速极性的应用场合提供方便,仅此而已。


论坛里,各行各业都有,五花八门的现场工艺需求也都有。所以对于自己没接触的行业需求,也应该学习一下哈。