回复:CU320-2PN自身带的X122/132输入输出点能直接给plc信号当普通输入输出点用吗?

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    37132
  • 精华

    455
  • 被关注

    1479

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-03-08 21:21:44

1楼

完全没有问题。


每一个输入的端子都有一个r参数,每一个输出的端子都有一个P参数,把他们互联到PLC通讯的参数上,PLC就能读或写了。这样的通讯一般都是采用自由口通讯,任意设置的。不要使用标准报文即可。P0922 = 999

CU320-2的开关量输入输出口没有什么高速响应功能,只能作为开关频率来试用。频率很低。目前好像只有一个开关量输入口是能接受每周最多12个脉冲的频率使用。

我是你的朋友