这个问题如何解释呢?感觉有些绕口令似的。我的理解,主要是强调,系统精度和分辨率还不是一回事。系统精度是当一个系统的结构搭建组成好以后,精度就被确定了。而此时信号的分辨率还是可变的,可以提高的。但不管是如何提高信号的分辨率,都改变不了系统的固有精度。系统的精度不是用信号的细分决定的,它是由系统的机械加工精度,传感器的测量精度,以及信号的可重复性决定的。


信号的细分只是提高的信号分辨率。当系统的精度范围内,提高分辨率有效,超过了固有精度,提高分辨率没有意义。