恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-03-08 21:57:33
6楼
回复:
上位机需要装西门子的相关驱动软件,需要有以太网口。需要一颗以太网线。其他的就不需要了。计算机与S120或G120的CD控制PN口直接通讯。这里说的不就是没有PLC嘛。有PLC了,就没这么费劲了。都是现成的连接。仅此。
但是OPC的链接数据库文件要自己编写。
通讯已经链接上了,可是S120通过OPC与labview通讯速率特别慢(差不多有10秒),是本来就很慢吗
你的问题是,程序问题?OPC库的问题?反正我这的PN通讯,采用的是VB.NET与G120和S120的CU通讯都是实时的。我们采用的是直接修改参数值的形式。类似STARTER的读写形式。非常快,感觉不到任何滞后现象。而过去的USS通讯,有一个滞后的感觉,基本是发出命令到响应要慢半拍。现在没有这个之后的问题。
自荐一下你的程序吧。看在哪耽误的执行响应时间。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主