硬件一点没有诡异,是你多次使用了双线圈引起的。

假如有这样的程序:

LD  I0.0

=   Q0.0

LD  I0.1

=   Q0.0

、、、、、、   //此处有同样的程序段1万步

LD  I1.0

=   Q0.0

实际运行结果还是看I1.0的状态,如果I1.0 = 1,则Q0.0 = 1;如果I1.0 = 0,则Q0.0 = 0,与前面1万步的给值没有了关系,实质plc程序的扫描机制是自左而右,自上而下的。