回复:s7-200 smart modbus tcp 通讯不稳定

Zaxife

  • 帖子

    2450
  • 精华

    31
  • 被关注

    78

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-24

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-03-09 12:03:19

3楼

没试过Modbus TCP方式通讯,默认用OPC连接的通讯方式倒是3年了没现出过通讯问题。

最好找个软件获取通讯数据包,分析数据包对查找问题有一定的帮助的。

作为Server是不能主动访问Client的,所以看看Client是不是没重新分配事务码?重新分配套接字?当前连接失败后常规的做法是放弃当前的套接字重新分配新的套接字,事务码必须每次都不能相同,否则各种你猜不到的问题让你抓狂的。

Modbus TCP真的很简单,Client也很简单,还是抓包分析吧。