@老兵 ,谢谢,还有这个疑问。订阅方的从站组态的从从通讯的报文中的i/o地址是不是和发布方从站报文中发送数据的地址一样?再次感谢
引用详细内容:
1、你在组态“从站-从站”时,发布方的组态与正常从站的组态是没有区别的。在这里,比如你组态的是报文格式是:PZD6/6,那你发送给MASTER的6个PZD就通过P2051来定义了。
2、对于“从-从”通讯,定阅方在组态时,不但要组态与MASTER的报文格式,也要定义与发布方的报文格式。第二个报文格式长度不能大于发布方与master通讯时的报文的长度。比如,你已经定义了发布方与master的报文是PZD6/6,那这个"data exchange broadcast“的长度就不能大于6.
3、对于定阅方,比如你定义的与master的报文格式也是PZD6/6,与发布方的报文格式是PZD6,那意味着定阅发接受了12个PZD,其中前6个来自master,后6个来自发布方。
4、这就意味着,你接受的来自发布者的数据,其实就是发布方P2051中定义的数据。
简而言之,就是定阅方接受的数据,就是发布方传送给master的数据。
不知解释的清楚否。
是的。
而且这个可以在发布方的地址范围内修改。