估计是选型偏小,在变频器工作时,由于长期的热积累,使igbt的结温刚好处于或接近过载的临界点,在机械或电气等外在条件发生变化时,导致过载报警。
像楼主这种情况,首先需要现场确认故障原因,临时处理的话,只能是加强散热,或者改善现场的温度条件,实在不行,就只能更换大功率的变频器了。