以下是引用高山孤影在2018-03-09 19:22:09的发言 >14楼

估计是选型偏小,在变频器工作时,由于长期的热积累,使igbt的结温刚好处于或接近过载的临界点,在机械或电气等外在条件发生变化时,导致过载报警。

像楼主这种情况,首先需要现场确认故障原因,临时处理的话,只能是加强散热,或者改善现场的温度条件,实在不行,就只能更换大功率的变频器了。

楼主在7楼的回复中已经很明确的说了。30kW恒转矩应用的电机,变频器选择的是轻载30kW的。这应该是一种错误的选项。而楼主坚持说没有错,因为其他几台电机也是这么选的。


但从西门子的传动产品选型原则来看,楼主的选型是错误的。应该选30kW重载那一档才正确。