回复:s7-200 smart modbus tcp 通讯不稳定

YUKJ

  • 帖子

    3247
  • 精华

    7
  • 被关注

    70

论坛等级:至圣

注册时间:2014-04-28

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-03-10 08:45:41

8楼


客户机的IP地址的4个字节,请填写客户机的实际IP地址,而不是4个0.

虽然s7-200 smart modbus tcp库文件说客户机的IP地址可以填写4个0。但我试验发现,填写4个0通讯在很多情况是不稳定的,甚至一开始就通讯不上。而填写客户机的实际IP地址,则没有发现不正常的。