4楼

F0001 Overcurrent — 过电流 

解除

消除故障并用下列方法复位故障存储器

? 切断传动变频器电源然后再合闸

? 按压BOP 或AOP上的 Fn 键

? 用P2103,P2104 确认故障

? P0952(清空故障存储器)

原因

? 输出短路

? 接地故障

? 电动机太大(电动机额定功率P0307 大大超过变频器额定功率r0206)

? 最后阶段(终结阶段)出现故障

诊断和应采取的措施

请检查以下各项:

? 电缆长度是否在极限值之内?

? 电动机电缆或电动机是否有短路或接地?

? 电动机的参数是否同正在使用的电动机一致?

? 电动机有否过载或失步(转子堵转)?

? 增大加速时间

? 减小增益

? 使用一台有较小功率的电动机

? 定子电阻值(P0350)是否正确?