回复:S120变频器问题

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36657
  • 精华

    451
  • 被关注

    1445

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-03-12 08:36:26

20楼

展开查看
以下是引用高山孤影在2018-03-11 23:03:30的发言 >

k版这是用的电机测试电源吧?这方面经验很多。其实,往电网逆变放电时也是没有正反之分的,交流电,每两相之间的相位差相同,过零点一致,就没问题,我也感觉相序不用考虑。个人见解,个人见解哈。

有关这类问题,其实就是针对转速和扭矩的极性问题。电动状态作用在电机轴上的扭矩是与旋转方向相反的,发电状态作用在电机轴上的转矩与转向相同。所以,四象限的转速和转矩都是带着极性的。


另外,对于单台系统如何定义极性也是可以自由的,这对于最终用户而言确实无所谓,但对于OEM系统集成用户而言,各台的系统方向、极性均不一样,上位机的程序呢?售后服务人员呢?他们如何应对一个不确定极性和方向的系统?很容易乱套了。


即便是对于单台系统,如果调试时,也要琢磨方向和极性呀,否则电动发电的逻辑关系不对,加不上负载,或给不出驱动力来了。


旋转方向,极性。有要求的场合。要注意的问题呦。

我是你的朋友
评论