回复:通过PLC本体485接口读取s7-200 smart 内数据 需要哪些方面的设置

如是

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    145
  • 精华

    0
  • 被关注

    77

论坛等级:侠圣

注册时间:2007-12-15

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-03-12 17:07:33

3楼

PC通过USB转RS485串口访问S7-200 smart标准型CPU,读取相关数据:

首先,你的USB转RS485设备必须可靠,且正确连接A/B端子。太便宜的最好别买,在这个非技术问题上浪费时间划不来。建议直接购买USB-PPI电缆。所有S7-200Smart的RS485接口均支持PPI协议。

第二、看你的意思是想通过串口助手,发送数据请求访问PLC。

要想实现这一点,估计你只有使用Modbus RTU协议了。你的PLC侧还得编程,确定为Modbus RTU从站。同时你在串口调试助手上按照Modbus RTU规约发送数据包。


希望上述回复对你有所帮助。同时建议你:使用Step7 MicroWin smart监控数据(RS485端口,PPI协议,或者以太网口),或者使用OPC软件:PC Access Smart。