检查线路,硬件是否OK?参数是否OK。
扫描枪启动信号,和数据接受信号之间给点时间延时试试。
EN_R黄色是不是重复定义了。
我之前也是第一次用1200 和康耐视的DATEMAN 1500 用232通信,扫描启动信号和数据接受信号是同一点,每次接受完数据都匹配不上,这次接受的是上次扫描的数据。后加了延时就OK了。多尝试。