CPU:1211C AC/DC/RLY;
信号板:SB1232 AQ*12位;可选择输出电压:-10~10V,电流0~20mA
通信模块:CM1241(仅仅是挂着,暂时并未使用)
我直接用move指令送值10000给模拟量输出通道地址QW80.信号板选择电压输出,然后数字用万用表直流电压档测量信号板的输出端子模拟量电压。发现电压一开始是个0~10V任意值,然后自动快速递减至-0.22V后不动了。以后每次重新测量都是直接为-0.22V不变,哪怕把MOVE指令送的值改成其它值比如15000或者20000都是输出的-0.22V,这是什么原因呢?
我又用同样的编程方法编程,PLC换成了S7-200SMART,用SMART的信号板,测出模拟量输出电压,能得到正常的电压值。