这个事情说来话长!!
在我们的一个现场,有一台使用了十几年的老变频器,经常性不是这里就是哪里不舒服的,小毛病层出不穷。
这次又出现过流问题,(是偶尔过流)基本上还可以使用一下,于是继续使用,这次终于顶不住了,IGBT与驱动触发板都炸了,我于是到了现场进行检查发现炸这个驱动回路的原因耐人寻味。
我当时与客户说这个驱动回路的IGBT等配件更换上去可能还会再炸,因为我看了故障记录进行分析有非常多的丢脉冲(编码器故障)故障。我隐隐约约的认为这个问题就是因为编码器反馈不正常引起的问题。当时很多人否定了我这样的说法。那好吧我帮忙把IGBT等驱动控制更换上去继续使用,没有使用多久再次出现过流故障,于是我再次提出是因为编码器的问题引起的过流。这次没有人否定了,于是检查编码器以及电缆,发现是有一根电缆接触不良,重新修复以后正常,继续使用没有出现过流的问题了。
经过分析,这个机器使用了十几年,老化严重,经常性的过流(过载)受不了刺激,所以炸了。
我的经验如下:我在做实验时,如果编码器反馈不正常变频器的输出电流波动非常大,达到极限电流的阀值,往往先报过流不报编码器故障(这个与参数的设置有一定的关系)所以本次故障因为机器老化,频繁的过流(过载)所以坏了。
有时候大家发现变频器有频繁的过流,并不是变频器的驱动回路有什么问题,也可能是闭环反馈回来反馈了不正确的数据,如果反馈了不正确的信号那就等于是瞎指挥,瞎指挥就要把变频器搞垮的。
当然调试了不合格的运行参数除外。只针对正常正确的参数的前提下而言的。
这是我的看法。