哦。
第一,关于容量,假设你的电机是45kW的,如果你的应用是重载(连续的100%出力),那就要选大一档驱动单元。比如55kW的对应电机模块。如果你的电机电缆线超过200m,要考虑降容使用,再加大一档电机模块,就得选75kW的。其他的以此类推;
第二,输入滤波器(就是无线电干扰抑制滤波器),我们以前总用。主要是针对安静的、清洁的电网环境,不允许你的系统干扰别人。而你在钢厂环境,确实没必要。大家都往公共电网上“倾倒垃圾”,你干净没用。嘻嘻。
第三,兵版的主意确实不错。你可以用PM240-2做电机驱动模块,CU320-2可以挂PM240-2,只是需要一个适配的接口模块。但我不知道这么做是否可行,一个CU320-2挂n个PM240-2.这个需要问问官方的技术支持确认。
PM240-2也可以共直流母线,输入悬空,用一个整流单元,PM240-2自带内置的制动单元,所以,无需在另外配置。只需要外接制动电阻即可。
CU320-2控制单元可以带多个PM240-2,但版本有要求。尽量保证CU320-2的版本号>= V4.8.我现在有个项目做方案就是这个配置,用的是模块式装置。
PM340这几年逐渐会退出市场,现在西门子主推PM240-2作为PM340的替代更新产品。