回复:1500PLC的优化块访问问题

王钰鑫

  • 帖子

    2
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:新手

注册时间:2018-03-12

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-03-14 09:29:37

14楼

优化访问确实是趋势所在,但目前也不是所有块都用优化就好。现在TIA开发在研究更新阶段,并不算稳定这是其一;数字化工厂的建立,需要访问和收集现场数据时,有的并不支持优化访问这是其二;在做通讯链接时,用优化访问时,访问数据延迟可能(我期中一个项目就是,后来问了西门子技术支持,建议取消优化访问,然后确实好了)这是其三。所以优化确实能减少PLC的占用内存,但目前还存在不少缺陷,我们在使用时,还是先看看情况,那些可以使用优化,那些不能使用。


感觉往后发展,TIA成熟后应该会解决现在遇到的问题,那时候也不必纠结要不要优化,期待,毕竟博图就给我们带来了不少的便利

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1500系列

共有11101条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。