恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-03-14 12:42:02
10楼
这个没啥复杂的,硬件组态一下,看一下地址是多少,在程序中对该地址赋值。再拿万用表测量一下。我有一个,以前测试没有问题啊。
我测试了三个PLC,两个是CPU1211C,一个是CPU1214C,依次换装同一个模拟量输出信号板,同样的组态方法,同样的程序,同样的模拟量输出地址,结果装在CPU1211C的信号板就是测不到模拟量输出电压,而且信号板指示灯也不亮。但是换装到CPU1214C上后,一切都正常了,电压测到了。这是什么原因?
请填写推广理由:
分享
只看
楼主