以下是引用kdrjl在2018-02-25 17:55:47的发言 >13楼

@yming “恐怕很难有提升。因为温度传感器在芯片中。”

--

嗯,明白你的意思。对于目前一个西门子特定的产品,散热功能已经是设计好的。如果硬件上不改变,确实没效果。况且功率单元的元件容量设计也是很紧凑的。不像我们自己设计会把元件容量放大。


所以,楼主的方法是可行的,但对于西门子目前的装置会有效果不明显的问题。这个也可以试验的。我们以前都是这样,当驱动部分散热达不到热平衡,不想改方案换大功率的,那就是加强冷却,看看是否可以达到热平衡,温度不再上升。


这样的实验最好是在夏天的三伏天季节做最好,因为这个环境如果保证了热平衡,其他季节就都没有问题了。

同事去现场开了一下那个变频器,客户走了几次工艺,全程观察了一下情况,发现还是有报警出现。但实际电流远没有达到电机的实际电流,但后来发现一个这样的问题,变频器风扇感觉转速降低了或者是其他什么原因,两台变频器出风量明显不一样。

然后我看了西门子说明书,这个风扇没有什么来调整的,定频运行,可设置停机延时风扇停止时间,后来把这个延时时间加长,并另作了散热处理。到现在没有听客户再反馈过了。不知道是不是这个的原因。

你若盛开,清风自来

精华帖版主置评:不错的分享。出现问题,能现场蹲点观察并加以纠正或改善。这样做很值得提倡。kdrjl