回复:1500PLC的优化块访问问题

威师爷

  • 帖子

    5108
  • 精华

    47
  • 被关注

    255

论坛等级:至圣

注册时间:2013-09-18

白金 白金 如何晋级?

发布于 2018-03-15 14:31:43

19楼

展开查看
以下是引用王钰鑫在2018-03-14 09:29:37的发言 >14楼

优化访问确实是趋势所在,但目前也不是所有块都用优化就好。现在TIA开发在研究更新阶段,并不算稳定这是其一;数字化工厂的建立,需要访问和收集现场数据时,有的并不支持优化访问这是其二;在做通讯链接时,用优化访问时,访问数据延迟可能(我期中一个项目就是,后来问了西门子技术支持,建议取消优化访问,然后确实好了)这是其三。所以优化确实能减少PLC的占用内存,但目前还存在不少缺陷,我们在使用时,还是先看看情况,那些可以使用优化,那些不能使用。


感觉往后发展,TIA成熟后应该会解决现在遇到的问题,那时候也不必纠结要不要优化,期待,毕竟博图就给我们带来了不少的便利

优化的DB会导致通讯速度变慢?能否详细说一下是什么通讯?是DP?PN?还是什么通讯?


我很想知道为什么会引起通讯变慢!!