引用自找答案,问题ID:186928

请问直接采集输入交流220V的开关信号,可以使用西门子的哪一款PLC CPU以及相关的数字输入模块?输出有直接控制交流220V开关的模块吗?

提问者:cen827


WWCWWC 回答道:

200的没有输入为220V的模块订货号,200的输入均以24V DC标准。
如果是采用继电器输出的,那基本每一款与晶体管输出的plc均对应有继电器输出,继电器输出工作电流小于2A,电压小于240V AC 。
补充问题回复:
300或者400有110V或者220V输入模块,如6ES7 321-1FF01-0AA0(8点输入,120/230VAC);6ES7 421-1FH20-0AA0 开关量输入模块(16点,120/230VUC)

还有4人在找答案上回答了该问题,查看全部>
应用中交流220V开关量的采集不能使用中间继电器,只有找交流220V输入的数字或模拟的PLC模块,现西门子300有这种模块外,其它品牌PLC有没有交流220V输入的数字或模拟的PLC模块?