我也反对这样的设计。

第一,侧面竖排接线,既不符合正常的从左到右,从上到下的习惯;而且接线和维护的时候,人要侧身才能比较舒服的操作。而侧身的时候,肩膀或脑袋也容易刮碰到柜内正面安装版上的其他元件,可能会有误动作、损坏或触电的风险。

第二、继电器两组常开触点串联使用会导致信号接通的整体可靠性下降一半。尤其是现场环境不好(粉尘、腐蚀性气体比较大)、继电器质量一般、通断频繁且负载电流比较大时,触点极易腐蚀和氧化而接触不良。