21楼

展开查看
以下是引用 westcowboy在2018-03-15 13:55:24的发言 >18楼

全符号访问的话,PLC有变量更改,包括增加,删减,已经改名等,都可以在Wincc侧做更新的。

以下是引用小釉在2018-03-10 00:27:41的发言 >13楼:举个例子如果原先在 ...

引用13楼详细内容:

举个例子

如果原先在 DB10中建立了一个变量A

后期项目中在PLC DB11中建立了一个变量A

那么如果使用原先的WINCC项目,时候还需要对A进行重新关联呢?

以下是引用 westcowboy在2018-03-07 10:11:07的发言 >10楼:此言差矣!经典Win...

引用10楼详细内容:

此言差矣!

经典Wincc早都支持S7-1500的DB块变量全符号访问了。

经典Wincc如何获得优化的变量?

两种方式

1:Wincc在线浏览到PLC后,可以浏览到其变量,选择即可。

2:在博途导出变量--->在Wincc中导入即可。

以下是引用史德利古尔在2018-03-06 11:53:56的发言 >8楼:经典WinCC还是...

引用8楼详细内容:

经典WinCC还是用绝对地址,博途WinCC用符号寻址

以下是引用江诚在2018-03-06 11:45:45的发言 >7楼:优化的块访问,W...

引用7楼详细内容:

优化的块访问,WinCC怎么办? WinCC貌似没有跟博途集成吧?

谢谢

如果按照你这么说的话,像我举得例子是不是wincc必须还得更新才能连接上。


如果是这样的话,那它的符号寻址还是不够强大。

感觉西门子的符号寻址做的还不是太彻底,虽然是符号寻址,但是还是和DB区和M区有关联的。

对于用户来说,实际上我不需要关心你具体放在哪个区,我只关心这个符号就可以了。

AB的就没有分区,所以西门子的符号寻址感觉还是不是太灵活。

大家怎么看呢?