心急火燎的回到公司打开电柜门一看,发现了问题了

左边第一台的模块DP光纤CH3出线不通了,我用手去动了一下二根光纤出线,奇迹出现了,一下子亮一下子不亮,其他的模块动光纤线没有问题。问题就这么找到了,第一个模块有问题,改从从左边第二个开始使用。刚刚好在线还有一个没有使用的模块这次用上了。

重新接线好后,问题立马就消除了,通过这次的故障,对西门子6GK1500光纤链接模块有了初步的了解了。