回复:6RA80(标准CUD)无法通过S1500路由访问

cooking110

  • 帖子

    334
  • 精华

    18
  • 被关注

    36

论坛等级:侠圣

注册时间:2013-01-12

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-03-16 19:15:33

21楼

展开查看
以下是引用zd109在2018-03-07 10:42:35的发言 >19楼

@cooking110 ,您好 ,请问300plc通过dp可以和两台6RA80通讯吗(不增加任何硬件),70是需要加装CBP板?谢谢

不好意思,这段时间有点忙,没怎么上论坛。


可以的,西门子300CPU不是有DP口么?这根线出去就可以按环形搭建DP网络,两台/三台的6RA80都没有问题。6RA80标配DP通讯接口的。不过提醒一点,DP头最好用180度那种,不要用90度的,不方便拔插的。

另,6RA70增加CBP2板卡,一般也是标配吧。。

努力工作,开心每一天!!!Email:lgj84@163.com