恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-03-16 19:15:33
21楼
@cooking110 ,您好 ,请问300plc通过dp可以和两台6RA80通讯吗(不增加任何硬件),70是需要加装CBP板?谢谢
不好意思,这段时间有点忙,没怎么上论坛。
可以的,西门子300CPU不是有DP口么?这根线出去就可以按环形搭建DP网络,两台/三台的6RA80都没有问题。6RA80标配DP通讯接口的。不过提醒一点,DP头最好用180度那种,不要用90度的,不方便拔插的。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主