以下是引用白菜费大幅在2018-03-14 20:24:53的发言 >

同事去现场开了一下那个变频器,客户走了几次工艺,全程观察了一下情况,发现还是有报警出现。但实际电流远没有达到电机的实际电流,但后来发现一个这样的问题,变频器风扇感觉转速降低了或者是其他什么原因,两台变频器出风量明显不一样。

然后我看了西门子说明书,这个风扇没有什么来调整的,定频运行,可设置停机延时风扇停止时间,后来把这个延时时间加长,并另作了散热处理。到现在没有听客户再反馈过了。不知道是不是这个的原因。

嗯,不错。看来是变频器的功率元件内部有温度检测。所以实际的问题控制好,就能有效控制该故障发生。