回复:能正常下载,触摸屏也已经跟PLC连接,运行没有问题,但是在PC机上运行仿真HMI,却没有实时数据,请赐教,谢谢

左传

  • 帖子

    334
  • 精华

    6
  • 被关注

    308

论坛等级:侠圣

注册时间:2010-03-16

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-03-17 10:47:40

2楼

在博途中实现S7-300与精智面板仿真的详细图解

http://blog.gkong.com/liaochangchu_1580428.ashx


 检查PG/PC接口是否设置为PLCSIM.TCP
2 先仿真PLC,PLCSIM运行正常后,再仿真HMI,若先仿真HMI,则无法与后续启动的PLCSIM通信。
3 仿真PLC时,会提示你下载程序,并有一个选项询问你是否启动PLC,你一定要选择启动,否则PLCSIM没有启动也是无法通讯的。当然你可以后续在PLCSIM里手动启动PLC。
4 如果你的程序是从低版本升级上来的,那么还有一种情况就是固件版本。程序组态用的固件版本在当前博图版本里没有,此时你要更改HMI和PLC的组态中的固件版本,方法是右键单击PLC或HMI,再菜单中找硬件替换,重新选择相同型号的PLC或HMI替换,固件就替换了。

https://www.ad.siemens.com.cn/service/ANSWER/solution.aspx?Q_ID=186347&cid=1077&F=