1楼和2楼说的没错。风机如果在启动前有自转的话,用西门子变频器作为驱动启动,根本不是问题。
第一,激活捕捉再启动;第二,选择捕捉方向;第三,选择捕捉电流(尽量不要太大,30%-50%范围即可)。这就足以了。
而且,就选择风机泵类负载特性的控制即可。不用加大启动电流,除非,大型风机系统。需要采用矢量控制方式的除外。