     单位的一台厚薄剪突然出现wincc与PLC通信不上,按操作台上任何的按钮都不起作用,查看PLC,CPU上的SF和BF都报红灯,打开操作台上的电脑看PLC的程序在线时显示“block not found”。关掉PLC电源重启PLC后,PLC上不报红灯了,但是WINCC依然通信不上,程序不能在线,

找到备份程序准备重新下载,硬件下载报错。提示内存卡满了,于是将PLC断电拔下MMC卡,将金属部分擦了擦重新装进去,PLC上电,这时数字量输出模块有输出了,变频器的接触器也合闸了,在看操作台上的wincc画面也通信正常了,开机运行正常。通过和设备厂家沟通,估计是MMC卡有问题,建议我们购买一个MMC卡换上去。设备上的CPU是313-6CG04-0AB0,MMC卡是6ES7953-8LF30-0AA0.我们准备买一个512K的MMC卡,

现在有两种型号:6ES7953-8LJ11-0AA0和6ES7953-8LJ30-0AA0

我们应该采购哪一种呢?主要是CPU能兼容吗?哪位用过的朋友给个建议。