回复:MMC卡引起的故障

画乡工控人

  • 帖子

    739
  • 精华

    11
  • 被关注

    85

论坛等级:奇侠

注册时间:2013-07-26

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-03-18 17:55:43

4楼

展开查看
以下是引用dongxin415在2018-03-18 14:15:14的发言 >3楼

可以打开程序,选中所有程序和DB块,看看程序多大,一般程序都不会太大,64K都够用。

这台设备用着没有问题,主要是单位s7-300PLC比较多,想买大一点的做备件,又怕早期的CPU和新的MMC卡不兼容

努力努力再努力
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54616条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。