回复:关于PROFINET通讯时间的监控

westcowboy

  • 帖子

    833
  • 精华

    46
  • 被关注

    143

论坛等级:奇侠

注册时间:2012-09-29

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-03-18 22:10:44

1楼

展开查看
以下是引用小釉在2018-03-18 16:03:25的发言 >楼主

1500profinet带了几个device设备。

现在想知道1500和device设备通讯的周期是多少

用wireshark监控了一下,好像捕捉不到1500和device的通讯内容。

只能监控到和电脑网卡之间的通讯信息

不能看到1500和其他device的通讯

有什么好的办法能监控到网络的通讯时间呢


要抓CPU和IO站之间的数据,只能在其中间截获数据。

你需要一台管理型的SCALANCE X200交换机,在交换机上做一下设置。

举例:CPU连接P1口,分布式IO连接P2口,安装了WireShark的PC接P3口。

则需要将P1口或者P2口的数据复制一份并发送到P3口,这个叫端口镜像,只有这样你才可以在P3口看到CPU和IO站之间的数据。

Let's build the automation future!