恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-03-18 23:22:34
3楼
要抓CPU和IO站之间的数据,只能在其中间截获数据。
你需要一台管理型的SCALANCE X200交换机,在交换机上做一下设置。
举例:CPU连接P1口,分布式IO连接P2口,安装了WireShark的PC接P3口。
则需要将P1口或者P2口的数据复制一份并发送到P3口,这个叫端口镜像,只有这样你才可以在P3口看到CPU和IO站之间的数据。
有没有更好的办法监控profinet的通讯时间?
如果用wireshark的话,要用管理型的交换机。
我现场只有一个X108,也没法端口镜像。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主