由于使用1200的项目越来越多,要求就越来越多。
1200的DI模块目前只看到有24VDC的,没有看到有120-230AC的。
我说一下我的看法吧,24V电压的DI采集不合适远距离传输,原因有二,其一,容易受到强电的干扰,其二,容易产生压降。
我最近的一个项目遇到一个强电干扰24V采集信号的问题,原来是230V采集给300模块的就没有问题,同样的设备架构,更换了1200以后,由于没有230V模块更换为24V模块以后,大功率变频器电机一开始运行时,PLC的DI收到严重的干扰,输入有毛刺(实际上是没有给高电平信号的是干扰所导致的)后来没有办法加24V中间继电器在电气柜转换以后才得到了解决,如果有230V的DI我这个问题应该就不会出现。
我就是想知道以后1200下来会不会推出230V的的DI模块?