以下是引用小釉在2018-03-19 12:45:15的发言 >5楼

是的,我现场发现一个情况

我设置device的刷新时间是4ms,但是通过device的软件监控来看,他的刷新时间实际上是8ms有时候是12ms

所以有时候设置的不一定是实际的。

所以我想找个软件监控一下。

有的第三方的设备可以监控,但是西门子自己的profinet,目前好像只有wireshark能监控。

不知道还有没有别的好的办法

以下是引用JianChao在2018-03-19 09:11:10的发言 >4楼:Profinet不同于Pro...

引用4楼详细内容:

Profinet不同于Profibus,它本身就是实时通讯,有三种通讯方式:标准通讯、实时通讯、同步实时通讯,系统实时性要求高时,可在组态设备时设置同步实时(IRT)。

10ms级的不好搞呀,之前PLC与上位机通讯我用过这样的方法:发送数据时记录下PLC的时间,得到上位机反馈时记录下时间,两个时间之差就是交互周期了,PLC的扫描周期是4~12ms,得到大概的PLC与上位机的交互周期是55ms左右。
这在一般设备中用还成,从文字上看你哪要精确的多。