原来是这个意思啊。晶闸管关断状态下,确实有漏电流存在,你这个顾虑还是不无道理的。但是,晶闸管的漏电流并不是一样的。根据电流大的管子,漏电流大,温度高时,漏电流也大。一般来说,关断状态的晶闸管如果输入端仍然有电压,输出端的漏电流大约在0.1mA以下,属于微安级别,但大部分plc的输入端允许断态电流也是在微安级,当然会冲突了。
解决的办法就是加隔离,用隔离变压器降低电压至110v以下,这样既消除了漏电流的影响,又解决了不同相位输入的问题。如果有条件,建议直接用隔离的变送器来取信号。