高速计数器的组态:

你选择了HSC1,那么,你所有需要高速计数器运行的参数必须写入到SMB47中。

SMB47的每一个位,均有具体的含义,你把你需要的位先用二进制描述,然后转换为16#数写入SMB47

例如:SMB47 = 16# 98

SM47.0   SM47.1   SM47.2   SM47.3   SM47.4   SM47.5   SM47.6   SM47.7

   0        0       0         1        1        0        0       1(必须)

然后再连接中断、中断子程序,开中断。

当然采用向导也可以编辑高速计数器。

是否需要调用中断、调用什么类型的中断看具体要求。