14楼
变压器隔离不行,因为不同相的220V加隔离变压器后,其相位仍然不同,与直接接入LOGO输入点是一样的(不考虑晶闸管的泄露电流)。因此,采用继电器隔离比较稳妥、安全,LOGO的输入点采用同相为继电器的信号控制点供电。但也要考虑晶闸管的泄露电流,防止继电器释放不可靠。
我的帖子中说的是不但要隔离,还要降压,降压至110V,即使相位不同,但最高电压理论上也就190V,再考虑电网的波动,最高电压可以控制在200V左右了,应该可以保证光耦的安全了。继电器的线圈内阻太大,估计释放的时候会出现不可靠的情况。有条件最好用变送器隔离。
我也没有这样用过,楼主可以实际试验一下。