不厉害。就是编码器的信号报错问题。
在使用西门子传动以来,以前的工程型变频器或直流控制器,编码器都是单端输入的,特好使。从来不轻易报编码器故障。后来在MM4改成了专用的编码器模板以后,不管是单端还是双端,都特别容易报编码器故障。编码器模板都没法用了。基于传统的编码器信号应用,都不行了。
后来到了G120和S120的使用,编码器信号还是不行。在高人指点下,知道了使用诀窍,就是编码器专用电缆。我们现在都是用德国缆普公司的编码器信号专用电缆。一直很可靠。觉得爽。看到坛子里许多人都在为F31118(编码器信号丢失)故障,大谈解决方案。我还在窃喜,偷笑。因为我们一直没有发生这个故障信息了。
这不,躺着中枪了哈。也跟着来谈论F31118的解决方案和分享了。呜呜呜
推荐帖推荐理由:通过K斑 了解了编码器电缆干扰历史情况及解决方法。学习了。(推荐人:HUANGZE75)