个人认为晶闸管的“泄露电流”来源主要应分为两部分:
1)晶闸管的“穿透电流”;
2)通过晶闸管A、K极并联的阻容吸收元件产生的电流。(感性负载时必须有此吸收电路)
晶闸管关闭状态负载测的电压(三相全控回路):
1)负载开路时:用万用表测量,等于电源电压;火、零之间的电压与电源侧相同。
2)接通负载时(无论是阻性还是感性负载):电压极低,甚至接近0V;火、零之间的电压也是极低。
小结:电压的高低与负载阻抗及“泄露电流”的大小有关。因泄露电流相对额定负载电流很小,因此主要是负载阻抗。
晶闸管关闭状态负载测的电压(三相时一相直通,另外两相用晶闸管控制时):
1)负载开路时:用万用表测量,等于电源电压;火、零之间的电压与电源侧相同。
2)接通负载时(无论是阻性还是感性负载):电压极低,甚至接近0V;火、零之间的电压与电源侧相同。