回复:模拟量输iw96读数不对,求助大家。

水冰凉乐园

  • 帖子

    787
  • 精华

    0
  • 被关注

    12

论坛等级:侠圣

注册时间:2017-09-21

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-03-23 09:48:05

9楼

展开查看
以下是引用398374947在2018-03-23 08:02:06的发言 >4楼

倒线头是让你压力变送器上的A+ B-倒,也就是A+接24V B-接PLC上的0+

坎坷啊,一开始是按你这样接的,但是通道指示灯还有CPU错误灯,红色闪烁。于是考虑,难道这个也和485通讯定义的脚A+,B-一样,与台达定义的是相反的?于是乎,A+,B-倒过来接,亮绿灯,但是万用表读不到电流值,为0。还是不行,后来又按正确的方法接,万用表有4毫安了,但是监控PLC,IW96是32767,头大,于是又下载了几次,终于IW96有正常数据了。到现在还不知道是怎么回事。