改成了并行通讯模式,结果做电流优化的时候6RA80死机,通讯断网,面板无响应。后来直接采用原来优化的电流环参数,直接设定并行通讯转车还是存在震荡,通过降低P50155(几乎降低了近一半),延长500156,已经消除震荡。原来PTP通讯时采用相同手段的时候,效果并不明显。
不知道有人遇到过并行通讯时,电流优化死机的情况不。我对调过CUD,对调过主从,都是死机。初始化过装置,仅设置并行通讯参数都不行。优化的时候断开从装置脉冲断开直流回路进行的,因为第一次用并行通讯怕主从一起开车。