这些年设计使用过很多的SIEMENS S7-300
PLC,期间有两个项目,在运行2年后会在生产中不明原因的当机,根据CPU诊断信息提示也未能解决,绞尽脑汁,被折磨了数月时间,期间请了SIEMENS的技术支持现场支援,还是未解决。
采用的措施有:1.把PLC单独供电,加滤波器防止外部干扰;2.CPU的拨片上拨隔离,拆除电源模组接地;3.全部模组更换为新品;4.系统更换为隔离变压器等,仍然未能解决。
彻底没辙了,感觉能用的方案都使上了,就差要换别的牌子的整套PLC了。
电控箱的金属底板与接地线有将近100V的电压,这是期间所发现的不正常现象,但别的项目也或多或少有这样底板与接地线电压不正常现象,但又没发生当机。
最后也不知是怎么弄出的方案,把PLC固定的基板和电控箱金属底板彻底隔离,就是两者中间加一块略大于基板的PVC板(绝缘的)做彻底隔离,然后就再也没再发生运行中当机了。
虽是这样解决了,但是到现在也搞不明白为什么,无法用专业的术语来描述这段解决方案,现在对300
PLC基本放弃了,除非客户指定300,不然我们都不选用了,其实我们标配是300 PLC。
如果各位大神有遇到类似问题,不妨试试这个办法。
对于这样的异常,大神们请不吝赐教,说说到底是怎么回事。